PortailAccueilCalendrierGaleriePublicationsFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion
PaidVerts
Time Now
Connexion
Nom d'utilisateur:
Mot de passe:
Connexion automatique: 
:: Récupérer mon mot de passe
The Most Popular Traffic Exchange
Derniers sujets

Partagez | 
 

 les pressostats

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
giscard



Messages : 16
Date d'inscription : 21/06/2011
Age : 55

MessageSujet: les pressostats   Jeu 27 Oct 2011 - 19:02

Bonjour chers amis

je crois avoir posté déjà ce sujet, mais je ne le retrouve pas dans le répertoire... je le repose alors:

j'ai sur mon installation 1 pressostat BP de sécurité et 1 de régulation

1- quel sera le réglage (consigne et différentiel) de chacun d'eux pour que l'un n'empiète sur la fonction de l'autre
2- après combien de temps selon vous peut s'arrêter un compresseur (par thermostat BP) dont tous les ventilateurs d'évaporateur ont cessé de travailler?

Merci

A vous lire
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Admin
Admin
avatar

Messages : 152
Date d'inscription : 11/11/2010
Localisation : kabylie/algerie

MessageSujet: Re: les pressostats   Jeu 27 Oct 2011 - 21:53

salut giscard

voila:
j'imagine que le pressostat de régulation commande la marche et l'arrêt du groupe. Si c'est le cas, il doit déclencher a une valeur légèrement supérieure à o bar, pour vider complètement l'evap (ex 0.2 ou 0.3 bar ). pour la valeur d'enclenchement elle doit être aux environ de 2 bar (sa dépends de plusieurs paramètres, dégivrage de l'evap, respect de la consigne de température (si le thermostat enclenche, le pressostat ne doit pas tarder à enclencher)...etc)

Pour le pressostat de sécurité il ne doit intervenir que s'il ya problème au niveau de l'aspiration, donc il doit couper a une valeur légèrement inférieure à 0.2 bar., 0.3 bar.(0.1 bar par exemple).


Pour la deuxième question le temps n'est pas vraiment un repère parce que sa varie d'une installation a l'autre. la solution est..... arrêtes les ventilateurs et vérifies a quelle pression il coupe le BP de sécurité. Si la valeur du BP est faible il risque de ne pas couper.

amicalement
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://frigoteam.forumalgerie.net
 
les pressostats
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: BESOIN D'AIDE ? POSTEZ VOS DEMANDES... :: PROBLEMES TECHNIQUES-
Sauter vers: