PortailAccueilCalendrierGalerieFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion
Time Now
Connexion
Nom d'utilisateur:
Mot de passe:
Connexion automatique: 
:: Récupérer mon mot de passe
Derniers sujets
» cours projet climatisation ( methode canadienne)
Mer 30 Déc 2015 - 21:31 par sdz8

» gagner $10 facilement
Lun 3 Mar 2014 - 21:14 par Admin

» Proficad v6.7 Editeur de diagramme electrique
Dim 22 Déc 2013 - 23:26 par Admin

» animation flash sur une centrale de climatisation
Mar 18 Juin 2013 - 23:58 par sp.sofiane

» [b]HANDBOOK OF AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION 1400 Pages[/b]
Ven 14 Juin 2013 - 17:32 par sp.sofiane

» abaque calul des gaines
Ven 14 Juin 2013 - 17:13 par sp.sofiane

» BILAN THERMIQUE "CLIM" SIMPLIFIE sous format excel
Lun 10 Juin 2013 - 23:30 par sp.sofiane

» le forum va etre fermé temporairement
Ven 17 Mai 2013 - 0:18 par Admin

» les épaisseurs
Ven 17 Mai 2013 - 0:08 par Admin


Partagez | 
 

 les pressostats

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
giscard



Messages : 16
Date d'inscription : 21/06/2011
Age : 54

MessageSujet: les pressostats   Jeu 27 Oct 2011 - 19:02

Bonjour chers amis

je crois avoir posté déjà ce sujet, mais je ne le retrouve pas dans le répertoire... je le repose alors:

j'ai sur mon installation 1 pressostat BP de sécurité et 1 de régulation

1- quel sera le réglage (consigne et différentiel) de chacun d'eux pour que l'un n'empiète sur la fonction de l'autre
2- après combien de temps selon vous peut s'arrêter un compresseur (par thermostat BP) dont tous les ventilateurs d'évaporateur ont cessé de travailler?

Merci

A vous lire
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Admin
Admin
avatar

Messages : 159
Date d'inscription : 11/11/2010
Localisation : kabylie/algerie

MessageSujet: Re: les pressostats   Jeu 27 Oct 2011 - 21:53

salut giscard

voila:
j'imagine que le pressostat de régulation commande la marche et l'arrêt du groupe. Si c'est le cas, il doit déclencher a une valeur légèrement supérieure à o bar, pour vider complètement l'evap (ex 0.2 ou 0.3 bar ). pour la valeur d'enclenchement elle doit être aux environ de 2 bar (sa dépends de plusieurs paramètres, dégivrage de l'evap, respect de la consigne de température (si le thermostat enclenche, le pressostat ne doit pas tarder à enclencher)...etc)

Pour le pressostat de sécurité il ne doit intervenir que s'il ya problème au niveau de l'aspiration, donc il doit couper a une valeur légèrement inférieure à 0.2 bar., 0.3 bar.(0.1 bar par exemple).


Pour la deuxième question le temps n'est pas vraiment un repère parce que sa varie d'une installation a l'autre. la solution est..... arrêtes les ventilateurs et vérifies a quelle pression il coupe le BP de sécurité. Si la valeur du BP est faible il risque de ne pas couper.

amicalement
Revenir en haut Aller en bas